管道系統安裝作業前準備及工具點檢
發布時間:2023-07-04 瀏覽次數:515
1、薄壁不銹鋼管道系統環壓安裝時,準備好所需的安裝工具如壓接工具、鉗座、環壓鉗口、活接連接用的扳手、管鉗、卷尺、割刀、手磨機、劃線筆、清水(小瓶裝純凈水)等。
2、使用前對壓接工具進行點檢,檢查壓接工具部件是否完好,連接配合是否良好,特別是插銷、安全扣等重要部件牢固性。對壓接后的首件產品進行檢查。
①查看模塊
1、查看模塊是否一致,同時確認模塊是否與安裝管件相對應。著色擋板朝向是否相一致,即上、下著色擋板朝在同一側。模塊臺階 面的一端應靠向著色擋板。
2、上下四個滑動模塊回退是否靈活,模塊與模塊之間有無污物、 顆粒雜質。
3、嚴禁在模塊缺損、不成組情況下強行壓接施工。
4、施壓后模塊是否能完全合縫,泄壓后模塊的合縫處是否能恢復 至施壓前狀態,間隙是否正常。
②檢查液壓泵
1、液壓泵出現工作不正常、漏油等現象嚴禁使用。
2、液壓泵問題見《工具常見故障及排除方法》;無法排除聯系廠 家或聯系當?shù)亟涗N商進行維修。
③高壓油管
1、檢查油管表面應光潔、完好,無變形、破損、老化現象。
2、施壓檢查油管與油泵接口連接處無滲漏現象。
④檢查壓力表
1、油泵上必須加裝壓力表。
2、壓力表使用前檢查其指針上升和泄壓歸零情況。
3、壓力表無法正常工作時,可打壓檢查模塊是否合縫(模塊合縫 為合格),壓力表不正常的情況,嚴禁使用!
⑤壓接產首件品的檢查
①壓接部位圓周壓痕應凹凸均勻;
②管件密封段外形應呈半圓弧形;
③管件端面與管材壓后是否合縫,擠壓出的密封圈 70%被剪斷為合格。
④壓接后的尺寸測量是否符合要求